ほぼ全ての機能を新サイトへ移行しました

問題ID: 20186

  • フォーラムは新サイトへ移行しました。
  • このフォーラムではゲスト投稿が禁止されています
depth:
0
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2019-5-17 12:32
ryan5115  常連   投稿数: 16
正解が以下の3つとなっている。
・standby 10 track 1 decrement 30 を standby 10 track 5 decrement 30 に変更する
・DSW1
・HSRP


この問題では"show track ip route"コマンドの戻り値が確認できない。
その為、オブジェクト番号が5である事を確認できる術がない。

それにDSW1だけオブジェクト番号が5に変えてよいのか?
冗長構成を組んでいる相手のDSW2はオブジェクト番号が1となっている。
active機とstandby機で番号を揃える必要があるのでは?
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2019-5-17 16:30
arashi1977  長老 居住地: 広島  投稿数: 1715
引用:
この問題では"show track ip route"コマンドの戻り値が確認できない。
その為、オブジェクト番号が5である事を確認できる術がない。
show running-configで確認できますよ。

引用:
それにDSW1だけオブジェクト番号が5に変えてよいのか?
冗長構成を組んでいる相手のDSW2はオブジェクト番号が1となっている。
active機とstandby機で番号を揃える必要があるのでは?
HSRPグループ番号は揃える必要がありますが、トラッキングオブジェクト番号を揃える必要ってなかったと思うのですが…
すみません、探しきれなかったので、もしご存知でしたら参考になるURLをを教えていただけないでしょうか?
depth:
2
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019-5-18 20:56
ryan5115  常連   投稿数: 16
私の認識違いで、オブジェクト番号は違っていても問題なしでした。
ご回答ありがとうございました。