Re: SVIはL2スイッチでも設定できる!?

この質問の投稿一覧へ

なし Re: SVIはL2スイッチでも設定できる!?

msg# 1.2.1
depth:
2
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-7-17 15:15 | 最終変更
arashi1977  長老 居住地: 広島  投稿数: 1715
引用:
SVIはレイヤ2で直接通信できないVLAN間の通信を行うためにレイヤ3のレベルでIPルーティングを行う(という仕組みな)のに、それがL2スイッチ上でできてしまう点



いま実機がない環境なのですが、例えばCatalyst3560とかでこういうコンフィグできるはずですが、どうでしょう?

引用:
!
no ip routing
!
vlan 1,10,20
!
interface vlan 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
no shutdown
!
interface vlan 20
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
no shutdown
!
end

# show ip interface brief
(略)
Vlan10 192.168.10.254 YES manual up up
Vlan20 192.168.20.254 YES manual up up