問題ID:1160のパスコストの計算方法について

  • フォーラムは新サイトへ移行しました。
  • このフォーラムではゲスト投稿が禁止されています
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2010-1-31 12:37
mm_ss_zcs  新米   投稿数: 4
過去にも同じ質問が出ているのですが、理解出来ないので質問させてください。

http://ping-t.com/mondai/img/png/kk1160.png

上記の画像において、スイッチ4のGa0/2は、
4+4+19=27であると思います。

SW2-4間のコスト=4
SW1-2間のコスト=4
SW1-3間のコスト=19
全部足して27


同じ計算方法であれば、スイッチ1のFa0/1は、
4+4+4=12になるのでは無いでしょうか?

SW1-2間のコスト=4
SW2-4間のコスト=4
SW3-4間のコスト=4
全部足して12


スイッチ1のFa0/1が、27になるのは、
スイッチ1のFa0/1がコスト19で計算されてれば、
19+4+4=27なのだと思いますが、それだとスイッチ4のGa0/2の
計算方法と矛盾してるような気がします。
すみません。どなたかご教授ください。<(_ _)>



 
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2010-1-31 16:40
kohnishi3  半人前   投稿数: 6
mm_ss_zcsさん

スイッチのポートのルートパスコストを求める場合、
ルートブリッジからの経路をその方向も含めて考えてます。
また、スイッチに入った時点でそのインタフェースのパスコストを
加算します。

スイッチ1のFa0/1の場合次のようになります。

スイッチ3<この時点で0>
⇒スイッチ4のGa0/1<この時点で4加算され 4>
⇒スイッチ2のGa0/2<この時点で4加算され 8>
⇒スイッチ1のFa0/1<この時点で19加算され27>

スイッチ4のGa0/2の場合次のようになります。

スイッチ3<この時点で0>
⇒スイッチ1のFa0/2<この時点で19加算され19>
⇒スイッチ2のGa0/1<この時点で4加算され 23>
⇒スイッチ4のGa0/2<この時点で4加算され 27>

すなわち、スイッチ1とスイッチ2間は、方向を考えインタフェースで加算すべきコストは19(Fa0/1)または4(Ga0/1)となり、異なることになります。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2010-1-31 22:28
mm_ss_zcs  新米   投稿数: 4
kohnishi3さん

非常に分かりやすい解答を頂き有難うございます。
参考書を読んでも、方向の事まで追求しているものは
無かったように思います。
有難うございました。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2010-2-1 10:50
kohnishi3  半人前   投稿数: 6
mm_ss_zcsさん

方向と書かせていただきましたが、これはBPDUが送受信される
流れの向きのことです。

BPDUにはルートパスコストが入っており、これを受け取った
スイッチのインタフェースでは、受け取ったルートパスコストに
そのインタフェースのコストを加算し、自身のルートパスコストを
決定します。