7912 基礎コマンド 実機の動作と違っていて疑問です。
- フォーラムは新サイトへ移行しました。
- このフォーラムではゲスト投稿が禁止されています
7912 基礎コマンド 実機の動作と違っていて疑問です。
msg# 1
kiku51
投稿数: 2
問題では、スイッチに管理VLANのIPアドレスのみを設定した状態では、異なるネットワークからのPingは通らない。スイッチへのデフォルトゲートウェイの設定が必要。
ということですが、実機(ルータは1841、スイッチはC2950)において同じ状況下(管理VLANにはIPアドレスのみ、他の設定も問題と同じ)で、異なるネットワークからのスイッチへのTelnetによる遠隔操作はできないことを確認したうえで、スイッチへのPingを飛ばしたらなんとPingが通ってしまったんです。
なぜ、異なるネットワークからスイッチへPingが通ってしまうのでしょうか。私は通らない思っていたし、問題でも通らないということですし、パケットトレーサーでも試したら、こちらでも通りませんでした。
ネットでもいろいろ検索してみたのですが、まったくわかりませんでした。
なぜ、実機だと通ってしまうのでしょう?
どなたかご教授をお願いします。
ということですが、実機(ルータは1841、スイッチはC2950)において同じ状況下(管理VLANにはIPアドレスのみ、他の設定も問題と同じ)で、異なるネットワークからのスイッチへのTelnetによる遠隔操作はできないことを確認したうえで、スイッチへのPingを飛ばしたらなんとPingが通ってしまったんです。
なぜ、異なるネットワークからスイッチへPingが通ってしまうのでしょうか。私は通らない思っていたし、問題でも通らないということですし、パケットトレーサーでも試したら、こちらでも通りませんでした。
ネットでもいろいろ検索してみたのですが、まったくわかりませんでした。
なぜ、実機だと通ってしまうのでしょう?
どなたかご教授をお願いします。
Re: 7912 基礎コマンド 実機の動作と違っていて疑問です。
msg# 1.1
arashi1977
居住地: 広島
投稿数: 1715
引用:まずkiku51さんの環境が全くわからないので、各機器(この環境だと最低でもRouterとSwitch2つ)のコンフィグを見せてもらえませんか?
あとは
引用:は「どこからどこへのping」のことでしょうか?
また、質問の内容を明確にするためにも
・この問題の正答2つは実機で確認して問題なかったのか
・今回「実機だと通ってしまう」というのは選択肢のどれについての話なのか
を教えてもらいないでしょうか?
ということですが、実機(ルータは1841、スイッチはC2950)において同じ状況下(管理VLANにはIPアドレスのみ、他の設定も問題と同じ)で、異なるネットワークからのスイッチへのTelnetによる遠隔操作はできないことを確認したうえで、スイッチへのPingを飛ばしたらなんとPingが通ってしまったんです。
なぜ、実機だと通ってしまうのでしょう?
あとは
引用:
スイッチへのPingを飛ばしたらなんとPingが通ってしまったんです。
また、質問の内容を明確にするためにも
・この問題の正答2つは実機で確認して問題なかったのか
・今回「実機だと通ってしまう」というのは選択肢のどれについての話なのか
を教えてもらいないでしょうか?
Re: 7912 基礎コマンド 実機の動作と違っていて疑問です。
msg# 1.2
kiku51
投稿数: 2
arashi1977さん、レスいただきありがとうございます。
また、説明不足ですみませんでした。
まず1つ目のお尋ね、RouterとSwitch2つのコンフィグにつきまして。
使用している実機は会社の研修用のもので、コンフィグをお見せできるとしたら来週以降になるでしょうか。仕事中に暇を見てセッティングすることになるので、いついつとお約束できず、すみません。
2つ目のお尋ね「どこからどこへのping」かにつきまして
デフォルトゲートウェイ設定前のSwitchAへ、SwitchAとは異なるネットワークにあるPC-C及びD、それとSwitchB(デフォルトゲートウェイ設定済み)からのpingがそれぞれ通ってしまいました。
研修中のことで、私のチームだけでなく、他のチームも同じ現象でした。
そうとしてとりあえず研修は進み、上記のようにデフォルトゲートウェイの設定をしていないSwitchAにPC-DからのTelnetを試みました(本来こちらが研修の目的「異なるネットワークからのSwitchへのTelnet」でした)。
するとそこはやはりTelnetは出来ず、SwitchAにデフォルトゲートウェイの設定をすることでPC-DからのTelnetが成功し、その確認をもってとりあえず研修は終了しました。
その研修過程において、SwitchAへのデフォルトゲートウェイ設定前の段階での各機器との疎通確認時に、異なるネットワークからSwitchAにpingが飛んでしまい、少々研修が混乱してしまったというわけです。
余計なことまで書いてしまったかもしれませんが、お尋ねにちゃんとお答えできているといいのですが。
なにせ、研修用の古い機器なので、前の設定が残っていなかったか、また配線等正確であったかなど、機器も初期化して改めてやってみます。
その時にはコンフィグを取っておきます。
また、説明不足ですみませんでした。
まず1つ目のお尋ね、RouterとSwitch2つのコンフィグにつきまして。
使用している実機は会社の研修用のもので、コンフィグをお見せできるとしたら来週以降になるでしょうか。仕事中に暇を見てセッティングすることになるので、いついつとお約束できず、すみません。
2つ目のお尋ね「どこからどこへのping」かにつきまして
デフォルトゲートウェイ設定前のSwitchAへ、SwitchAとは異なるネットワークにあるPC-C及びD、それとSwitchB(デフォルトゲートウェイ設定済み)からのpingがそれぞれ通ってしまいました。
研修中のことで、私のチームだけでなく、他のチームも同じ現象でした。
そうとしてとりあえず研修は進み、上記のようにデフォルトゲートウェイの設定をしていないSwitchAにPC-DからのTelnetを試みました(本来こちらが研修の目的「異なるネットワークからのSwitchへのTelnet」でした)。
するとそこはやはりTelnetは出来ず、SwitchAにデフォルトゲートウェイの設定をすることでPC-DからのTelnetが成功し、その確認をもってとりあえず研修は終了しました。
その研修過程において、SwitchAへのデフォルトゲートウェイ設定前の段階での各機器との疎通確認時に、異なるネットワークからSwitchAにpingが飛んでしまい、少々研修が混乱してしまったというわけです。
余計なことまで書いてしまったかもしれませんが、お尋ねにちゃんとお答えできているといいのですが。
なにせ、研修用の古い機器なので、前の設定が残っていなかったか、また配線等正確であったかなど、機器も初期化して改めてやってみます。
その時にはコンフィグを取っておきます。