問題ID: 1844

  • フォーラムは新サイトへ移行しました。
  • このフォーラムではゲスト投稿が禁止されています
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2012-10-22 0:36
sunteru  新米   投稿数: 2
この問題ですがDLCI値はローカルでは一意のはずと思うのですが、
答えは既に登録しているDLCI値と被ってしまうのですがこれは
いったいどういうことでしょうか・・・。
よろしくお願いします。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2012-10-22 19:49
gel877  長老   投稿数: 37
まだまだ勉強中の身なので、違っていたらすみません。

既に登録しているDLCI値と被ってしまっても一意のままだと思います。

>DLCI値はローカルでは一意のはずと思うのですが
これは
ルータ自身と、そのルータが接続しているフレームリレースイッチ間
ということですよね。

問題ID: 1844で考えると
R2から、宛先IP 192.168.4.4「DLCI 300」のフレームがフレームリレースイッチに届いた場合は
フレームリレースイッチは「DLCI 300」を見て、R1に向かうためのフレームリレースイッチにリレーする

R2から、宛先IP 192.168.4.6「DLCI 300」のフレームがフレームリレースイッチに届いた場合も
フレームリレースイッチは「DLCI 300」を見て、R1に向かうためのフレームリレースイッチにリレーする
※ハブ&スポークだから、宛先IP 192.168.4.6のフレームはハブであるR1経由でR3に届けられる

つまり、R2が接続しているフレームリレースイッチは
【R2から受け取ったフレームの DLCIが300 だった場合は、R1に届ける】
ということで一意になっていると思いますがいかがでしょうか。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2012-10-25 2:12
sunteru  新米   投稿数: 2
返信遅くなり申し訳ございません。
解決することができました!
わかりやすい説明ありがとうございました^^

  >フォーラム検索へ