ほぼ全ての機能を新サイトへ移行しました

問題ID:1278

この質問の投稿一覧へ

なし 問題ID:1278

msg# 1
depth:
0
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2009-5-3 23:41 | 最終変更
ゲスト    投稿数: 0
問題ID: 1278
CatA#show run int vlan 1
interface Vlan1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.1.100
standby 1 priority 120
standby 1 track FastEthernet0/12 30

CatB#show run int vlan 1
interface Vlan1
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.1.100
standby 1 preempt
standby 1 track FastEthernet0/12

図のネットワークにおいて、CatAとCatBには上記の設定が入っている。
次のうち正しい記述はどれか。(2つ選択)

CatAのFa0/12がダウンした場合、CatBがアクティブルータ
CatAのFa0/12がダウンした場合、CatAがアクティブルータ
CatAのFa0/12がダウンし、その後に復旧した場合、CatAがアクティブルータ
CatAのFa0/12がダウンし、その後に復旧した場合、CatBがアクティブルータ
CatBのFa0/12がダウンし、その後に復旧した場合、CatBがアクティブルータ


【指摘事項】
・解説において『CatAがアクティブルータ』となっておりますが、
現在のアクティブルータは特定できないように思えます。
(『CatBが現在のアクティブルータ』の可能性もあるのではないかと思います。)

・仮に『CatBが現在のアクティブルータ』だった場合、選択肢
『CatBのFa0/12がダウンし、その後に復旧した場合、CatBがアクティブルータ』
 も正解になります。

【CatBが現在のアクトになるケース】
CatAを先に設定し、CatAが先にアクティブルータであった場合は、
解説の通り、CatAのプライオリティが高いので、CatBがアクトになる事はありません。

ただ、CatBが先にアクティブルータになってしまった場合(先に設定した場合)、
CatAには『standby 1 preempt』コマンドがないので、CatAはアクティブルータになれないと思います。

すなわち、CatBが落ちない限りCatAがアクティブになる事はないので、
『CatBがアクティブルータ』の記述のある3つの選択肢が正解になると思います。

投稿ツリー

  >フォーラム検索へ


Copyright (c) 2020 Ping-t All rights reserved.
ログイン
ユーザ名 or E-Mailアドレス:

パスワード:







プレミアムコンテンツ

受験チケット(割引)

Contact

LPI-Japan Logo

LPI Logo