Re: 問題ID:1276

この質問の投稿一覧へ

なし Re: 問題ID:1276

msg# 1.3
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2011-1-24 16:13
atyama0614  半人前 居住地: オアシス  投稿数: 8
なるほど分かりました。
たしかに 切り替わらざるを得ないのではと思えます。

ですがこのケースだと切り替わらないはずです。

Cloud側のネットワーク(Fa0/12側)でリンクダウンしたとしても、
HSRPのHelloパケットはL2スイッチ側ネットワークを通して
やりとりされるので、異常はないものとして動作しつづけます。
というわけでFa0/12に障害が起きても、CatBはActiveであり続けてしまうのです。

#切り替わるとしたらCatB本体が故障して動かなくなったとか
#電源が落ちちゃったとかそういう場合ですかね。

で、上記のような状態では困るので切り替えさせたい!
という場合に、インタフェーストラッキングを使います。

これは指定ポートがダウンすると、HSRPプライオリティを
下げる機能ですが、単体では意味がありません。
preempt設定とセットである必要があります。