Re: 17361
arashi1977
居住地: 広島
投稿数: 1715
引用:えーと、この問題(だけじゃなく全体的)において、未定義の設定はデフォルトとして理解する必要があります。で、この問題のコンフィグでは、HSRPは「VLAN 1」で動いています。デフォルトの設定では、Catalystスイッチは全てのポートがVLAN1に所属することになるので、CatAとCatBはFa0/1同士や下側のスイッチ経由でHSRPのHelloパケットを交換することになります。ですので、CatBがCatAがダウンしたと認識するのは
・CatAそのものがダウンした場合
・CatA-CatB間のFa0/1と下側のスイッチ両方のリンクに障害が発生した場合
の2つであり、そのどちらも「CatA-CatB間でHelloパケットを交換できない」と言うのが条件です。
ですので、この設問の選択肢にある「Fa0/12がダウン」ではHelloパケットの交換には全く影響しないので、Activeルータの切り替わりは発生しない、と言うことです。
参考にもありますが、「Helloパケット」によって現在のActiveルータを認識し、Activeルータの喪失を認識することでStandby→Active切り替わりが発生する、と言う点を踏まえて、もう一度読み直してみてください。
ルータ自体がダウンしなければActiveがダウンしたとはみなされないという事でしょうか?今回はFa0/12のみだから上記には当てはまらないという理解。
・CatAそのものがダウンした場合
・CatA-CatB間のFa0/1と下側のスイッチ両方のリンクに障害が発生した場合
の2つであり、そのどちらも「CatA-CatB間でHelloパケットを交換できない」と言うのが条件です。
ですので、この設問の選択肢にある「Fa0/12がダウン」ではHelloパケットの交換には全く影響しないので、Activeルータの切り替わりは発生しない、と言うことです。
参考にもありますが、「Helloパケット」によって現在のActiveルータを認識し、Activeルータの喪失を認識することでStandby→Active切り替わりが発生する、と言う点を踏まえて、もう一度読み直してみてください。
投稿ツリー
- 17361 (opqrstu, 2022-1-12 0:28)