引用:
1.192.168.1.1(PC-A)から192.168.2.1(PC-C)宛てにping

2.スイッチAが知らない192.168.2.0/24宛てを見て、デフォルトゲートウェイに設定されたルーターへ投げる

3.ルーターは192.168.2.0/24のネットワークを知っているので192.168.2.100(スイッチB)へ投げる

4.スイッチBは繋がってる192.168.2.1(PC-C)へ届ける

5.返答が返ってくる


みたいに考えてるのですが、3番のルーターが受け取ったところで、ルーターがスイッチBへ投げてくれないのでしょうか?

1) でPC-Aが送信元になっていますから、PC-Aが不明なネットワーク宛に送る場合はPC-Aに設定されたデフォルトゲートウェイに送信することになります。

ここでは明示的に書かれていませんが、PC-Aのデフォルトゲートウェイはルータと考えるのが妥当です。デフォルトゲートウェイとなる機器は異なる複数のネットワークの間に存在して橋渡しをするのが役目ですから、構成図を見る限りSwitchではなくRouterがデフォルトゲートウェイでしょう。

ですので、1) から 2) に移るところで誤解されているようです。