コマ問BSCIのOSPFからEIGRPへの再配送について

  • フォーラムは新サイトへ移行しました。
  • このフォーラムではゲスト投稿が禁止されています
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2011-2-14 9:44
greg99  半人前   投稿数: 7
設問でのシードメトリックは以下のように設定するよう指定されているので

【帯域幅:100Kbps】【遅延:10msec】【信頼性:255】【負荷:1】【MTU:1500】

遅延の値は10msecを変換して10000μsecだと思うのですが
正解表示をすると遅延の部分が1000になっています。
これでよろしいのでしょうか?
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2011-2-14 12:33
ゲスト    投稿数: 0
私も再配送の部分の勉強中の身でありますが、単位系が嫌らしいですよね。
日経BP本でも遅延は10μs単位と記載されており、10μs×1000=10msと確かに合っています。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2011-2-14 22:06
greg99  半人前   投稿数: 7
ありがとうございます。
遅延は10μs単位でしたね…それをすっかり忘れてました。
お陰さまで納得できました。

  >フォーラム検索へ


Copyright (c) 2020 Ping-t All rights reserved.