問題ID : 21379 冗長化

  • フォーラムは新サイトへ移行しました。
  • このフォーラムではゲスト投稿が禁止されています
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2021-6-21 10:38
tsu_cchieeee  新米   投稿数: 2
問題ID : 21379 冗長化
にて、Hello/Deadが両機器で違う値となっていますが、回答では同じ値となっています。
解答が「key-stringの不一致が原因」となっているので、Hello/Deadは同じ値が正なのではと思っております。

ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2021-6-21 10:45
arashi1977  長老 居住地: 広島  投稿数: 1715
引用:
解答が「key-stringの不一致が原因」となっているので、Hello/Deadは同じ値が正なのではと思っております。
「key-stringの不一致」によって同期できていない状態が、正答提示直後の「key-stringを揃えた」状態になると、認証に成功してActiveルータからのHelloを受信できるようになり、「ActiveルータのHelloに含まれる情報に揃える」挙動をするので「回答では同じ値」となっているように見えるのではないでしょうか?

※「どの図のどこの値」とか、図の説明を読んだ上での話かが読み取れなかったので、意図とずれていたらごめんなさい
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-6-21 12:59
tsu_cchieeee  新米   投稿数: 2
解答の右図に「アクティブルータからHelloを受信したので、タイマーをアクティブルータにあわせている」と記述がありますね..
Hello/Deadの値がアクティブルータによって書き換えられるのですね。

ありがとうございます。問題は間違っていませんね。

  >フォーラム検索へ


Copyright (c) 2020 Ping-t All rights reserved.