ほぼ全ての機能を新サイトへ移行しました

プライベートVLAN プライリマリーコマンドはじかれる

  • フォーラムは新サイトへ移行しました。
  • このフォーラムではゲスト投稿が禁止されています
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018-1-14 17:15
snettrust  一人前   投稿数: 23
antares01様、ご回答誠に有り難うございました。
少し調べてみます。

お手数おかけして申し訳ございません。

誠に有り難うございました。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018-1-14 16:22
antares01  長老   投稿数: 690
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/10584-63.html
を見ると、3550はサポート外になっています。
?で出てくるコマンドを確認してみてはどうでしょうか。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2018-1-14 15:59
snettrust  一人前   投稿数: 23
問題ID:17958のコンフィグ練習したところ、コマンドがはじかれて
しまいました。

コンフィグはプライベートVLANプライマリーコマンドです。


SW1(config)#vtp mode transparent
Device mode alredy VTP Transpaarent for VLANS.
SW1(config)#vlan 100
SW1(config-vlan)#private-vlan primary
         ^
%Invalid input detected at '^' maker.



以上の設定をしましたが、コマンドがはじかれてしまいました。

何かコマンドが足りないでしょうか。

VLANとIPアドレス、インターフェースは設定したのですが、
同じ結果になりました。

 機器はcatarlyst3550 version12.2(55)SE6dでございます。

もし、よろしければどなたかご教授お願い致します。