問題ID:4886

  • フォーラムは新サイトへ移行しました。
  • このフォーラムではゲスト投稿が禁止されています

なし 問題ID:4886

msg# 1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2012-5-18 1:35
Pnt176_001  新米   投稿数: 5
回答が「再利用したスイッチがClientモードになっており・・・・」とありますが、VTPにおいてClientモードではVlan情報は受け取りはしますが、自分のVlan情報は出さないものかと思っております。

逆に「再利用したスイッチがSeverモードになっており・・・・」の回答の方が、Serverモードでリビジョン番号が高いということなので、こちらの方が追加するスイッチにおいてトラブルを発生させる要因になるかと思いました。

なお問題文にて「Sever」との表記がありますが、正確には「Server」ではないかと思います。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2012-5-18 2:37
togashikashi  長老   投稿数: 48
参考URLにあったCiscoサイトに
この問題で出題されているようなトラブル例が載ってましたよ。
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/100/1005/1005559_tshoot-vlan.html#topic7


>逆に「再利用したスイッチがSeverモードになっており・・・・」の回答の方が
こちらの選択肢は、「VTPドメイン名/VTPパスワード」が本社のスイッチと違うということなので、同期の条件から外れます。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2012-5-18 12:29
Pnt176_001  新米   投稿数: 5
返答ありがとうございます。

自分の思い込みでClientは自分の情報を何があっても出さないと思っていましたが、リビジョン番号が高いとそうでは無いんですね。

「VTPドメイン名/VTPパスワード」が違うならばリビジョン番号に関係無く同期は取らないですよね。
どうやら問題文を読み違えていたようでした。

ご指摘ありがとうございました。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2012-5-18 17:03
staff_koba  長老 居住地: 涼しい場所  投稿数: 501
Pnt176_001さん

ご指摘いただきました問題文の誤字を修正致しました。
ご報告、誠にありがとうございました。

  >フォーラム検索へ


Copyright (c) 2020 Ping-t All rights reserved.