問題ID: 6958
- フォーラムは新サイトへ移行しました。
- このフォーラムではゲスト投稿が禁止されています
問題ID: 6958
msg# 1
hyperspace
投稿数: 47
管理者 様
解説にある ・RCに設定 の説明についてですが、Local Preferenceは
外部ASへの出口を制御するアトリビュートなので、RCに設定しても外部AS
(この問題の場合AS65001)にある経路への制御しかできません。
説明されている内容はRAに設定する場合についてのものだと思います。
同じような問題があったと思いますが、RCで制御するのであればMEDの
値を調整することになるのではないでしょうか。
解説にある ・RCに設定 の説明についてですが、Local Preferenceは
外部ASへの出口を制御するアトリビュートなので、RCに設定しても外部AS
(この問題の場合AS65001)にある経路への制御しかできません。
説明されている内容はRAに設定する場合についてのものだと思います。
同じような問題があったと思いますが、RCで制御するのであればMEDの
値を調整することになるのではないでしょうか。
Re: 問題ID: 6958
msg# 1.1
staff_koba
居住地: 涼しい場所
投稿数: 501
hyperspaceさん
ご指摘の点を修正致しました。
ご報告、誠にありがとうございました。
ご指摘の点を修正致しました。
ご報告、誠にありがとうございました。